게시글 상단
Re: Plaxis 문의 입니다.
게시글 정보
작성자 관리자 작성일 2026-06-09 13:42이메일admin@basis.co.kr
내용 출력
>
>
>
>
>
1. 이번 1.3.5 업그레이드 이후 오류메세지가 계속 뜨는데 어찌 해결해야 되는건지요?
2. 앵커 자유장과 정착장은 어떤 것으로 모델링하는건지요? 일반적인 샘플을 받아보고 싶습니다.
감사합니다.
>
>
- 1.3.5 업그레이드 이후 발생하는 오류 메시지 관련
- 가져온 CAD 도면 내에 작은 면(Polygon)이 다수 포함되어 있다는 의미입니다.
- 일반적으로 중복선, Hatch, 문자 객체 등이 정리 되지 않은 도면을 불러오는 경우 발생할 수 있습니다.
- 프로젝트 단위와 가져온 도면 단위가 서로 달라 자동으로 단위 변환이 수행되었다는 안내 메시지입니다.
- 앵커 자유장 및 정착장 모델링 방법
- 자유장(Free Length) : Node-to-Node Anchor
- 정착장(Bond Length) : Embedded Beam Row
- 벽체 → Node-to-Node Anchor → Embedded Beam Row 형태로 구성하여 실제 지반 앵커의 자유장과 정착장을 모델링 합니다.
안녕하세요. 변혁희님
건설에 IT를 더하는 (주)베이시스소프트 입니다.
문의주신 사항에 대해 아래와 같이 답변드립니다.
첨부해주신 화면의 메시지는 해석 Geometry Import 과정에서 발생하는 경고입니다.
(1) Small polygons warning
(2) Unit conversion
PLAXIS 2D에서는 일반적으로 다음과 같이 모델링 합니다.
관련하여 제작사 예제를 첨부 드리니 확인 및 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
첨부파일
첨부파일
- PLAXIS_2D_2024.3_Tutorial_7_Dry excavation using a tie back wall [ADV].pdf (13.6M) 1회 다운로드 / 2026-06-09 13:42:35